[求助-西门子PLC300/400]远程信号输入

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 14:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
西门子300plc CPU312 输入模块SM321 DI32*DC24V 有一个远程信号大概200米左右的短暂的开关量信号给PLC输入 可以实现吗</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2687°C
2
  • opwgffu
  • lipingrd
过: 他们

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 15:29:22 | 显示全部楼层
可以,线径放大些到2.5平方,不然压降有点大,用屏蔽线尽量走仪表桥架如果可以不要和动力电缆在一起。如果有变频输出的电缆离它也远些。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 15:30:10 | 显示全部楼层
悬乎,实现不了!太远了!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            传输距离还与信号的类型、布线环境的电磁兼容性以及传输线的品质相关。理论值:
西门子数字量模块的I/O电缆允许的最大长度:屏蔽电缆为1000米,非屏蔽电缆为600米,。
对于输入的额定电压为直流24伏的输入模块,要使输入电压为“1”信号,开关量输入电压必须为11-30伏,即确保开关量输人电压保证在11-30伏之间即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            关键要看信号传递到模块的入口端电压是否满足模块TRUE/FALSE阀值的要求。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可考虑用中间继电器进行过渡,见图。
                                                      
图片说明:1,远程控制