S7-400与S7-300DP通讯最大数据交换长度是多少</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2348°C
2
  • zbcOCiID
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 15:01:57 | 显示全部楼层
S7通讯的数据量大小取决于通讯双方使用的CPU和功能块。
见附件。
                              
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 16:01:13 | 显示全部楼层
这个应该没有限制的。西门子提供的直接数据交换可能有限制,但如果你自己编写一个小程序,就可以实现几乎无限的数据交换。只是这样做会导致数据交换的速度降低。算法可以参考CPU(是指的电脑的CPU)读内存的方法,数据总线、地址总线、读写信号三个配合。
我碰到过400和200的数据交换,就是这么处理的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            采用LAGSEND可以单通讯最大数据量,当需更多时可以在硬件组态更多的连接,再配相应的程序