我想建立一个变量,每个画面对应这个变量一个数值,当切换不同画面时,根据不同变量值调用不同功能块,请问WINCC FLEXIBLE中,有木有相关的功能?如何实现?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3733°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • qoevdav
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 15:16:02 | 显示全部楼层
完全可以
在  通讯   下面的  连接,区域指针 里面画面号,选择一个变量,这样,这个变量的值,就和触摸屏的画面号,相关联了,然后在PLC程序中用比较指令,就能够达到你的要求了
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 15:17:15 | 显示全部楼层
简单功能不必在plc中编程,可以利用画面的“加载”与“清除”事件来触发函数或者脚本。
加载即打开某一画面时,清除即关闭某一画面时。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            点击画面-属性-事件-加载,事件中选择设置变量,变量赋值再在程序里面修改一下就可以达到你的目的。