设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]M420模拟量控制,改变输入电压,频率没有变化

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5289|回复: 2

[求助-西门子传动技术]M420模拟量控制,改变输入电压,频率没有变化

[复制链接]

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 14:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
各位专家好,我这边有一套系统采用M420变频器,DCS给出4-20MA量,通过在3,4端子之间接一个500欧姆的端子,实现模拟信号的输入。
但现在出现一个问题,无论DCS怎么改变毫安量,变频器总是以50HZ的频率运行,小弟第一次用变频器,请各位专家不吝赐教。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5291°C
2
  • 小池
  • 小小女t
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 15:59:08 | 显示全部楼层
1.首先,4-20MA并联500欧姆的电阻,电压为2-10V。
主要参数如下:
比如:3、4端子接模拟量输入,数字输入1端子5接通启动。
变频器相关主要参数设置:
P0700=2     命令源选择端子输入
P0701=1     数字输入1有效时为正转启动
P1000=2     频率设定值选择模拟设定值
P0756=0    0表示单极性电压输入(0-10V)
P0757=2  P0758=0        电压2V对应0%的标度(即0Hz)
P0759=10  P0760=100  电压10V对应100%的标度(即50Hz,和P2000有关)
P0761=2  死区宽度2V
上述这些参数需在变频器做快速调试后设置,另外其它剩余参数请根据实际设置。
详细资料请参考:
Mircomaster简明调试与功能介绍
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1291&loginID=&srno=&sendtime=
还一个适合初学者的资料,实训指导书(西门子MM440变频器),讲解了MM440变频器五种常用功能参数设置。
http://wenku.baidu.com/link?url=XoECxP5iyWBbxNTSGSXNd0pDLBq_5P_tB-CZXCSApQY3O1U5zJyDn_waMEBOxT3vkAjeiBD1OezWEKGdSLjCGcBADdw80kwF8cFnTERwkPy
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-5-4 16:01:12 | 显示全部楼层
你将你的模拟量输入及给定方式、给定值通道设置相关的这部分参数设置情况贴出来吧,肯定是有哪个环节设置的不对了。另外,你是否设了最小频率值为50hz,或是固定频率运行50hz。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先你需要确认输入到变频器的电流值其实有改变,然后通过快速调试功能查看变频器参数。
P0010=1进入快速调试访问,确认变频器各项参数。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            对照功能图(或参数表)先看你的速度给定是否真的给进去了。再有你的控制应用参数是否正确。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 07:23 , Processed in 0.103355 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表