现有一个操作画面,有三个库,当启动一个库下的设备时,另外两个库设备不能启动,我想在此画面上做一个选择按钮,按下时,只能启动一个设备,另一台设备被屏蔽,不能进行任何操作。想请教一下,谢谢
我只想通过画面进行操作,不打算对程序做过多的修改。不知道有没有什么好的办法,想和大家学习学习。</p>
        问题补充:
非常感谢各位的答复,我是名初学者,在画面这方面不是很精通,这种情况用程序联锁是可以做到的,我只是想在画面上突破一下,看有没有更好的办法。
库下的电机都是单起单停的,但是要是想从画面上做一个联锁,我是真的想不出来,如果哪位有实用的方法,帮忙指导一下,如果您是要用画面来实现,请详细说明谢谢。

图片说明: 1,具体情况图片
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2904°C
2
  • ijklmri
  • kenawcl
过: 他们

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-5 16:37:51 | 显示全部楼层
按钮1(vbs)
HMIRuntime.tags(&quot;按钮1&quot;).write  1
HMIRuntime.tags(&quot;按钮2&quot;).write  0
HMIRuntime.tags(&quot;按钮3&quot;).write  0
类推
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-5 17:56:47 | 显示全部楼层
都用C语言,在C中除了对plc中变量进行操心作外再对2个内部变量也操作。内部量分别用在另两个按钮的操作与否上。按钮的操作与否用动态变化将另两内变或合成就成。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            每一个库的设备启动按钮的属性,是否允许控制属性用其他库设备启动状态来控制,如果已经启动则不允许否则就允许。假设三个库的设备分别对应ku1.start,ku1.stop.ku2.start.ku2.stop,ku3.start,ku3.stop。则库1的设备启动按钮的允许控制属性按钮用ku2.strat,ku3.start的反控制;库2的设备启动按钮的允许控制属性按钮用ku1.strat,ku3.start的反控制;库3的设备启动按钮的允许控制属性按钮用ku2.strat,ku1.start的反控制。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            还是在按钮的属性里面做文章。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 09:50 , Processed in 0.106314 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表