设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子触摸屏]WINCC FLEXIBAL离散量报警讨论

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 6970|回复: 3

[求助-西门子触摸屏]WINCC FLEXIBAL离散量报警讨论

[复制链接]

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-5-5 16:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我见到一个MP277的面板里的报警是这样写的。不知道是什么意思?功能是啥。大家帮我瞧瞧 吧。</p>
        问题补充:
见图片

图片说明: 1,11
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6973°C
3
  • qoevdav
  • terkcov
  • 湫忝dē回憶
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-5 16:38:25 | 显示全部楼层
见附件。
在你的屏的变量中找到“报警_10”这个变量,看它的地址应为DB13.DBW198,在看后面的数组计数是几,表示从此地址开始使用了几个字变量。
在你的程序中查找离散报警变量的地址,你就会发现当变量接通时,在画面中会出现相应的报警文字。功能就是报警文字提示,因为报警时规定是声音和文字都要有。
                              
图片说明:1,1  2,2  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-5 17:02:48 | 显示全部楼层
关于报警文本中的变量参考网友KITT的回答。
另外报警的触发变量必须为16位变量,并指定相应的触发位,最后确定出触发的BOOL地址。

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-5 17:42:52 | 显示全部楼层
报警只能组合成字,再在报警编缉器中取其字中对应位。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是这样的,这是WINCC flexible的一种报警功能一般大家不用但是涉及到一些工艺上的可能会用到,比如这个报警<tag level_water_hot>mm;热水罐液位过低!
这个报警的作用是出现报警时可以通过报警中的level_water_hot这个外部变量反映实际的液位是多少,比如报警了level_water_hot当前值是30那么报警列表就会出现:“30mm;热水罐液位低过!”这个报警能反映出具体的液位是多少,这个<>内的就是一个外部或内部变量的当前值(在你的图片里面可能这个值是一个字符串),在一些过程控制里面会用到。另外它还可以结合文本列表做出相似功能的报警。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼上 KITT的说的为正解。请参照
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 09:38 , Processed in 0.114762 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表