[求助-西门子PLC200]关于西门子200与300plc模拟量输入的问题

[复制链接]

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 13:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
各位老师,请问西门子200plc的模拟量输入还需要提供24V电源吗,如果需要提供电源的话,该如何接线呢,我现场用的是2限制的温度传感器,望各位老师指点,还有就是西门子300plc的模拟量输入是不是与200的一样呢,谢谢各位老师了!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2731°C
2
  • gMTrLjUr
  • zruLsWqE
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 13:59:09 | 显示全部楼层
任何模块的扩展都需要将L+和M端子连接到24V电源中。
具体连接:先确认输入传感器类型,根据类型将设置DIP开关与实际传感器一致,然后根据2线制连接图连接至模块中。连接图。
300与200的模拟量输入是否一样?
不是一样的。其中300模拟量输入是采用量程卡选择输入类型,200是采用DIP开关选择类型的。其次,300模拟量输入数值范围是:-27648~+27648,200的数值范围是-32000~+32000。
                              
图片说明:1,2线制模块连接图示  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 14:06:09 | 显示全部楼层
如果需要的24V功率很大,可以另外配24V直流开关电源。直接把开关电源串到变送器回路里面就可以。300的模拟量输入跟200的有点不一样,300的模拟量输入的2限制和4线制需要通过硬件中的量程设置来完成。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            4线制的模入模块接入2线制传感器需要串联接入24vdc电源即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            模块的供电根据具体模板的要球决定,300的模拟量模块有的不需要供电。如果是2线制仪表信号回路要串入24V电源,4线侧不要。