CPU226要带7个数字扩展模块和一个EM277,能否实现?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
25515°C
2
  • 毕村内富
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 13:50:20 | 显示全部楼层
1.CPU226要带7个数字扩展模块和一个EM277,能否实现?
这样肯定是不行的,因为CPU226最多只能带 7 个扩展模块。
2.不知道楼主的工程需要多少点数字量输入和输出,其实现在还有新的办法来解决。
但是你的总点数不能超过128 DI/128 DO,32 AI/32 AO,及所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。
西门子发布了S7-200 新的32输入和32输出的数字量扩展模块:
EM 223 CN 32DI 24 VDC / 32DO 24 VDC
6ES7223-1BM22-0XA8
EM 223 CN 32DI 24 VDC / 32DO relay
6ES7223-1PM22-0XA8
需要注意的是虽然有了64I/O点的模块,并不意味着多加此种模块可以扩大 S7-200 的最大 I/O 点数。只可以改善因CPU连接的扩展模块个数受限而造成的I/O点受限的情况。这样减少了数字量I/O模块的个数,就可以腾出模块位置给其它扩展模块来使用。
另外西门子还发布了S7-200 新的模拟量模块 8 输入模拟量EM231,新模块的尺寸与现有模块 EM231和EM235的尺寸完全相同,8输入模拟量EM231模块只占用一个扩展模块的位置,这就使系统可以使用更多的模拟量通道。
模块数量比较多时,长度可能超出柜体宽度,可以使用 0.8 米的总线延长电缆进行连接,订货号:6ES7 290-6AA20-0XA0  
3.如果你的总点数超过128 DI/128 DO,32 AI/32 AO,可以选用二个PLC方案,用PROFIBUS 总线连接器和电缆连接2个200PLC使用PPI进行通信,这样也是完全可以的,在实际现场也是经常这样使用的。为了便于进行PLC 之间的数据交换,S7-200支持网络读(NETR)和网络写(NETW)指令,或使用向导功能。
NETR 指令从远程 PLC中的指定地址读取配置好的一定数量的数据。NETW 指令向远程PLC中的指定地址写入配置好的一定数量的数据。
NETR 和 NETW 指令操作由数据表中的前七个字节控制。表中的一个数值是读取/写入数据长度,可以规定 1 至 16 个字节。因此数据表最大可达 23 个字节。
可参考下面资料:
《S7-200之间的PPI通讯设置 》下载:
http://download.gongkong.com/file/2005/7/13/S7-200-PPI.rar
采用PPI通讯实例:
http://www.99gk.com/read.php?tid-566.html
在视频学习中心也有相关的视频教程,楼主可学习一下。
西门子S7-200技术参考文档请参考:
《Micro’n Power S7-200 LOGO! SITOP 参考》V1.1版本
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1348&loginID=&srno=&sendtime
你可拨打西门子技术支持电话4008104288进行咨询。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-8 14:10:16 | 显示全部楼层
不能实现!
1、CPU226最多可带 7 个模块。
2、S7-200的最大I/O能力取决于以下几个因素,这些因素之间互相影响、制约,必须综合考虑
3、CPU 的输入/输出过程变量映像区大小:
128 DI/128 DO;16 AI/16 AO(CPU 221/222);32 AI/32 AO(CPU 224 以上)
、CPU本体的I/O点数:
CPU221(6DI/4DO);CPU222(8DI/6DO);CPU224/CPU224 XP(14DI/10DO);CPU226(24DI/16D)
、CPU带扩展模块的数目
、CPU的5VDC电源是否满足所有扩展模块的需要
、CPU所带智能模块对I/O地址的占用
4、详细资料看下面资料:
《西门子 S7-200?LOGO!?SITOP 参考》V0.94版(更新版)(2008.02.15)     下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不能实现,因为cpu226(cn)最多只能带模块总数为7块;且连接智能模块数量也会有具体要求。见附件。
                                                      
图片说明:1,模块控制数量  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            所有扩展加起来数量上最大只能是7个。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、CPU226只能带7个模块。为了减少模块的个数,数字量扩展模块可选用32位输入/32为输出模块。
CN 产品 :
EM 223 CN 32DI 24 VDC / 32DO 24 VDC:6ES7223-1BM22-0XA8。
EM 223 CN 32DI 24 VDC / 32DO relay:6ES7223-1PM22-0XA8 。
2、要注意S7-200的最大I/O能力:
S7-200的最大I/O能力取决于以下几个因素,这些因素之间互相影响、制约,必须综合考虑:
、CPU 的输入/输出过程变量映像区大小:
128 DI/128 DO;16 AI/16 AO(CPU 221/222);32 AI/32 AO(CPU 224 以上) 。
、CPU本体的I/O点数:CPU226(24DI/16D)。
、CPU226:最多带7 块模块。
、所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。
、S7-200系统中除了数字量和模拟量I/O扩展模块占用输入/输出地址外,一些智能模块(特殊功能模块)也需要在地址范围中占用地址。这些数据地址被模块用来进行功能控制,一般不直接连接到外部信号。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            点不够用可以用PPI网络再在226的另一个口上挂个224当它扩展机架用用。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 09:39 , Processed in 0.101967 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表