设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]s7-300接入4到20mA不稳

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2992|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]s7-300接入4到20mA不稳

[复制链接]

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-5-10 10:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
在s7-300的模拟量模块上接入一个4到20mA的传感器电流信号,在PLC软件上监控发现采集上的值不停的跳变,而在这个电流信号上同时串联了一个数字电流表,显示很稳定,这是为什么啊?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2994°C
2
  • rmnnphs
  • ijklmri
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-10 11:36:57 | 显示全部楼层
转帖:
为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?
可能是如下原因:
    你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
    另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
可以用如下方法解决:
    1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
    背景是:
     模拟量输入模块内部是不隔离的;
     共模电压不应大于 12V;
     对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。
    2)使用模拟量输入滤波器。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-10 12:07:28 | 显示全部楼层
如果元老的方法还帮不到你那只能加隔离变送器看看了,如果是4线制的仪表奏效的面子还多些。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般都是干扰,如果是7KF02的话要注意10和11端子要接在一起,如果还不行需要10,11,20接在一起。很多时候都是有根线单独碰地了引入了干扰。有条件需要加信号隔离器。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果跳动不大的,可能是正常的;跳动大的话就要处理了
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            解决的方法:
1)排除电磁干扰原因。
2)考虑输入滤波方案。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            有源信号的负端与24V电源的负端短接,另外将模板的10、11短接。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭