请问各位师傅,一天300PLC挂在MPI总线上和DP总线的,我能把MPI上的线拔掉,然后用MPI适配器连接到电脑,读取里面的程序吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2628°C
2
  • uqaqgvc
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-10 11:42:01 | 显示全部楼层
可以这样做,但是MPI总线此时会有故障了,相当于掉站了。
你可以把MPI口的插头换一个带有PG接口的DP插头,这样你可以把编程线插入PG口上就可以了,还不会影响MPI总线通讯。
订货号 6ES7 972-0BB12-0XA0  90度网络接头(带编程口),可以网上所搜图片看看。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-10 11:52:21 | 显示全部楼层
可以,但要注意影响生产,在设备停止生产是上载最好。但上载的程序无注释读懂一般比较难,花费的精力不低于自己写套这样的程序。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先要看,你的上位机和PLC是通过哪个进行通讯的,要是通过MPI通讯就不行,或你的MPI口是带编程接口的,则可以直接接在上面,而不用拨线.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果MPI接头带编程口,那么就不用拔掉,直接插上就可以了