诚恳请教各位大侠:基本整流(6sl3330-1te34-2aa0),公共直流母线电压高达3000V(用STARTER监测的数据),p0210设定为380V,实际进线电压在415V左右,报F30002故障复位后又正常。请大侠帮忙分析下原因。</p>

图片说明: 1,基本整流直流母线电压截图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2835°C
3
  • 小小女t
  • gaibar_dd
  • zruLsWqE
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-5-10 12:21:22 | 显示全部楼层
我怀疑你的电压检测回路出了异常,如:传感器有问题等等。

否则的话,不应该出现你的这种现象,电压不会这么高的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-5-10 12:23:28 | 显示全部楼层
应该万用表实测下DC侧电压,不然3000V咱们可能不炸管呢

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-10 12:35:00 | 显示全部楼层
实测一下看看直流母线电压有多少。
如果正常,说明直流母线电压测量的传感器有问题