我想问一下MM430变频器参数的设置。
要求:
变频器控制的是45kw的风机;5、9端子闭合变频器启动;0-10V模拟量输入10、11端子,给电机运行频率;变频故障时18、20端子输出信号;12、13端子给出4-20mA的模拟信号反馈频率,应该设哪些参数啊?</p>
        问题补充:
我记得以前一台变频器出了个问题,就是5、9端子闭合后,电机启动;断开后电机也停止了,但是继电器仍然输出运行信号,复位一下才停止,这是怎么回事啊?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3845°C
2
  • sm0769t
  • gaibar_dd
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-10 11:27:55 | 显示全部楼层
我建议楼主先阅读《MM440简明调试指南》,它主要为了方便初次使用西门子标准变频器的用户,尽快了 解和掌握MM440变频器的调试操作。对常见的一些调试问 题,用案例的方式做了一些简要的说明。
《Micromaster440简明调试指南》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=2614&loginID=&srno=&sendtime=
首先进行参数出厂复位,然后再进行快速调试。
下面这些参数需在变频器做快速调试后设置,另外其它剩余参数请根据实际设置。
变频器相关主要参数设置:
P0700.0=2     命令源选择端子输入
P0701.0=1     数字输入1(端子5和9闭合时为正转启动)
P0703.0=9     数字输入3(端子7和9闭合时变频器故障复位)
P1000.0=7     频率设定值选择模拟设定值2(端子10和11)
P0756.1=0    0表示单极性电压输入(0-10V)备注:756.0是模拟输入1,756.1是模拟输入2
P0757.1=0  P0758.1=0        电压0V对应0%的标度(即0Hz)
P0759.1=10  P0760.1=100  电压10V对应100%的标度(即50Hz,和P2000有关)
P0761.1=0  死区宽度0V
注意:模拟量输入(电压或电流信号)仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关必须设定为正确的位置。DIP1(左面)模拟量输入1设为OFF表示0-10V,模拟量输入1设为ON表示0-20mA。DIP2(右面)模拟量输入2同理。
P0731.0=52.3
变频器数字输出1,也就是继电器18、19、20触点(P0731默认为52.3,意思就是指的变频器故障)。但是需要注意的是P0731.0设为52.3后,变频器上电后常开点19和20闭合,常闭点18和20断开。当发生故障后19和20断开,18和20闭合。
如果想进行状态取反,可利用参数P0748.0=1进行状态位取反。这样变频器上电后常开点19和20断开,常闭点18和20闭合,当发生故障后19和20闭合,18和20断开。
P771.0=21  模拟量输出1(端子12和13)为21表示实际频率(和P2000有关)
P777.0=0   P778.0=4    表示0Hz对应输出电流4mA
P778.0=100   P780.0=20    表示50Hz对应输出电流20mA
你说的功能大概就这些参数,因为你控制的是风机,P1120和P1121的升降速时间尽可能设大一点,要不会报故障。
详细资料请参考:由于字数大于1000字不能上传了,我把下面内容抓成图片啦,请见上传图片。
                              
图片说明:1,参考资料  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-5-10 11:56:14 | 显示全部楼层
说明书上的功能图及端子说明都会有参数设置的相关信息。430是风机泵类的专用变频器是开环的控制器,你说的模拟量反馈是怎么个考虑呢?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            P0700.0=2     命令源选择端子输入
P0701.0=1     数字输入1(端子5和9闭合时为正转启动)
P1000.0=7     频率设定值选择模拟设定值2(端子10和11)
P0731.0=52.3    变频器故障(端子10和11)
P0732=0
P0733=0
P771.0=21
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 12:10 , Processed in 0.124943 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表