一个改造项目,前期厂家已经无法联系。08年的项目,都是老模块
到现场后,发现配置为 CPU :315-2DP.
第二机架配有以太网模块:343-1EX21-0XE0 ,此以太网模块只有一个
以太网口,看图片。
设定好IP以后,连上以太网模块,想下载下原来的程序看看,
但是在 可访问的节点上只有 CP343,没有CPU,什么原因呢?</P>我该如何下载下存在在CPU中的程序?难道非得使用MPI编程电缆?

        问题补充:
不好意思,严格来说,应该是 如何将 PLC里面的程序上传到我的笔记本,而不是下载。
我没有带USB 编程电缆

图片说明: 1,1 2,2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2922°C
2
  • feizi
  • amy328
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 17:43:48 | 显示全部楼层
你的CPU是不带PN口的,你又想通过网下下载程序,你在电脑上设定好的IP,通过343-1EX21-0XE0下载程序,在线访问的节点只能显示带PN口的节点,你的情况很正常啊。

难道非得使用MPI编程电缆?
不是必须的啊!
可以通过343-1EX21-0XE0进行程序下载!
如何通过343-1EX21-0XE0 进行程序的上传和下载呢?
1、STEP7如何连接与上传下载程序
详情参考:
http://wenku.baidu.com/view/1b5c27104431b90d6c85c74d.html
2、网线的上传和下载方法:
   首次利用以太网模块下载,必须利用ISO 方式传送。
方法是:在Step7-Options-Set PG/PC Interface中将S7ONLINE (STEP7)指向ISO Ind. Ethernet-->本机网卡;
同时,在plc-编辑以太网节点-搜索mac地址 找到 CP343-1 的mac地址。
在硬件组态中,一定把CP343-1 当中的mac地址那项打勾,并填入这个CP343-1 上面印的mac地址。然后就能搜索到,对其进行ip地址分配。就可以连接上了!
然后就可以通过这个CP343-1  模块下载PLC程序、网络、硬件组态了.
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 18:03:35 | 显示全部楼层
来自西门子技术支持热线的故事:Step7中为何监控不到CPU中的程序?
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=998686
Step7提供了两种在线访问的方法:“Online” 和“Accessible Nodes”命令
请参考以上文档,尝试用“Online” 方式。
如果CP卡是正常运行的,与你的电脑在同一个网段,是可以通过CP卡上载程序的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            上传:
首先要设置PLC与PG的通讯方式.
.在 SET PG/PC里面设置好。
. 在STEP7中,建立一个新的项目 (为空)
. 点击 PLC  UPload station to PG
. 在出现对话框中,选择机架号为0    设定 插槽号 2(一定要设定)
. 选择通讯的地址,一般也为2。
“将站点上传到PG”是将整个站硬件组态和软件程序全部上载 。
在VIEW中扫描的时候要在出现对话框中,根据实际情况选择机架号和插槽号,不然是看不到的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            下载的话,是可以通过CP343进行下载的。
上载只能通过mpi口上载。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 16:58 , Processed in 0.094703 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表