需要通讯有:共10台变频器,每台变频启停控制、运行信号、故障信号,变频转速给定、转速反馈、电流反馈;变频器的Modbus寄存器是4####与PLC的对应关系?寄存器的位变量怎样在PLC提取与写入?我没坐过,请高手指点。麻烦做过类似项目的老师发个程序,谢谢。</p>
        问题补充:
请发lwxgfls@163.com 谢谢啊
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2277°C
2
  • luxiabao
  • sm0769t
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 17:34:18 | 显示全部楼层
《A?B?B?变?频?器?A?C?S?5?1?0?M?O?D?B?U?S?通?讯?梯?形?程?序》
http://wenku.baidu.com/view/1975423c0912a21614792916.html
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 18:01:56 | 显示全部楼层
参见《利用MODBUS实现西门子PLC与ABB变频器的通信控制》下载连接:
http://wenku.baidu.com/view/c1262688d0d233d4b14e69b6.html
http://www.03964.com/read/b6694eb1d433d2d0882626c1.html
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=58270&cid=1027
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            PLC的地址对应关系在PLC软件中帮助就有,但核心是10台变频器的轮询。但提醒你Modbus通讯一般只做读读变频器状态,控制最好用硬接线,不然以后有你受的。Modbus通讯不比DP通讯。一家之言一家之言啊!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在200的西门子红4开头代表的是数据寄存区,也就是主站指令快上指定的V区。变频器虽然用起来都是一个位,但是是在一段连续的数据区里,你将这个歌读过去,在200plc里面将对应的位置按位处理就好。至于对运管关系,ABB那个手册章节里写的很清楚了。200编程的时候,只用编写主站的程序就好了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 14:22 , Processed in 0.104608 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表