设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]S7-200与梅特勒托利多仪表MODbus通讯问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 10165|回复: 1

[求助-西门子PLC200]S7-200与梅特勒托利多仪表MODbus通讯问题

[复制链接]

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 20:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
小弟有一块梅特勒托利多仪表IND331需要与PLC通讯读取显示重量值
仪表上有两种输出方式,标准连续输出如图1,扩展连续输出如图2,我想读取的重量值是带符号的,现在不知道读取的地址应该是从哪里开始算起,40XXX?
最好求各位有做过的前辈能写个例子给我 万分感谢 邮箱是524486328@qq.com</p>

图片说明: 1,图1 2,图2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
10166°C
1
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 20:53:33 | 显示全部楼层
梅特勒托利多称重仪表如果支持Modbus通信,就可以与CPU200进行通信。关于Modbus通信的相关内容可以参考西门子下载中心的A0136文档。
梅特勒托利多称重仪表(例如IND331)有COM2口选件,集成MODBUS RTU通讯协议,正确设定波特率(如 9600),校验位(如 无),地址(如 2,做从站);S7 200编程时调用MODBUS  Master库,通讯参数和仪表一致即可通讯!净重的地址为40002,modbus指令运用可以参考编成软件的帮助,附图片一张,做完以后会发现很简单的!
参考资料;
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=79795&cid=1028
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        