用阀门开度控制温度的PID。
网站视频上说使用向导生成的PID子程序其使能端必须用SM0.0,保持为常闭状态。
但我理解应该可以断开吧,当阀门之前的水泵没有启动的时候,阀根本就不用去调了,干嘛还要使能?
还想问一下,这个PID的使能端断开时,其输出会保持不变呢,还是变为0?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4285°C
2
  • kwiwRodT
  • vgocaxg
过: 他们

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 20:58:46 | 显示全部楼层
输出会保持不变;你可以自己做一个PID试试,把SM0.0替换为M0.0试试就知道了!
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 21:02:18 | 显示全部楼层
教科书和资料的意思是如果要使能PID,就必须用SM0.0来无条件调用PID。不需要PID时,当然可以断开。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            使能是可以断开的,什么时候断开要看你是什么样的控制方式,视频上讲的是连续PID 控制就不断开。断开后输出为0。