S120变频器和S7-300 T-CPU通讯时(SFC14 / SFC15)中所用的DB模块是系统自动生成,还是自己输入的,用的是105报文。各位大神求解惑呀,看了好久也没弄明白。如图所示DB100</p>

图片说明: 1,SFC14 / SFC15
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3087°C
2
  • 小池
  • 先锋攀
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 21:37:01 | 显示全部楼层
T-CPU,用S7T组态啊
组态成一个轴,不用14,15吧
上西门子下载中心 下载一些TCPU与S120配置的文档吧
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 22:04:57 | 显示全部楼层
参见:通过DP总线实现S7-300/400与SINAMICS S120 通讯
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?id=1287
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            SFC14/15 为一致性读写,用于大于4个字节的一致性数据更新。
其中
Ladder为报文数据区I或Q的起始地址
Record为读数据时的目标地址区、写数据时的源数据区,所以完全可以自定义
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            DB100是自己建立的数据块!
sfc14/sfc15使用方法:
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2009-5/2009050214562200001.ppt