请问TP177A屏用户丢失是什么原因?我的屏没有外置卡,之前下过组态,运行了一段时间后,用户不能用了郁闷,不知道是怎么回事?还有今天我去在下组态时,竟然下不了,我把屏选择在transfer模式,选择了series channel,传送设置里选择了USB/PPI多主站电缆,我用的是6ES7 901-3DB30-0XA0那种USB/PPI电缆,这个要驱动吗?电缆插上后三个灯亮一下就黑了,不知道是怎么回事?谢谢了!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2417°C
2
  • 晴天雨天
  • cexgshg
过: 他们

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-5-14 17:50:46 | 显示全部楼层
TP177A/B的下载方式有3种:
1. PPI,需要RS232/PPI多主站电缆(6ES7901-3CB30-0XA0)或USB/PPI多主站电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0 Estand 05,拨码开关5置0,WinCC flexible 2005 SP1/2007才支持)。
2. MPI,需要CP5611/CP5612和MPI电缆;如果要使用PC/MPI-Adapter或USB/MPI-Adapter需要从PLC端口借电,即先用带Profibus接头的电缆连接PLC和TP177A/B,PLC上的Profibus接头要有PG接口,MPI适配器插到PG接口上;否则MPI适配器指示灯都不会亮。TP177A/B上需要激活MPI的传输通道并设定MPI/DP地址和波特率,具体的设置可以参考以下链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/23802404
3.用网线(交叉)通过以太网通讯和下载。
参考:xP177x(不含TP177micro)各种下载方法参考手册
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0262.pdf
                                                            
                              参考资料:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=62971&cid=1027                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                        

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-5-14 18:15:20 | 显示全部楼层
HMI通讯参数设置完成后重新启动一次HMI设备,USB/PPI不需要再安装驱动。你能够确认这条电缆通讯没有问题吗,如果电缆OK还不能建立通讯连接,只能是先做一次OS再进行了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在用户安全设置中,默认的错误密码登录尝试次数是3次,超过3次输错密码,即使用正确密码也不能在登入。可以更改为0次,即不限次数。
tp177a用rs-232串口下载程序。
cp5611卡多数电脑已不支持,如选择usb-dp通讯,需要plc为dp口提供电源,也就是得挂在mpi网络上;
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 16:57 , Processed in 0.130522 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表