现在有一个电源,CPU,4个DI,2个DO,一个AI,一个通信模块,还有一个MODBUS SLAVE,我这些能放一个机架上面吗?问一下3号槽一定要空着吗?如果要扩展机架,还有买些什么东西?</p>
        问题补充:
我的是S7 300,如果我的4号槽挨着CPU的话,一根DIN导轨能装下,像我这种情况(就是加起来有9个模块)还需要用到接口模块来扩展吗?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3415°C
2
  • 乐趣数码论坛
  • 83393570
过: 他们

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-14 17:47:57 | 显示全部楼层
1、4个DI,2个DO,一个AI,一个通信模块,还有一个MODBUS SLAVE
     共计9个模块,S7-300中央机架中扩展最多8个模块,所以超出了中央机架的扩展能力
2、关于插槽号的问题
     插槽3仅能安装接口模块,如IM360、IM361、IM365
     当您的物理硬件中不包含IM360等接口模块时,4~11槽的硬件紧挨CPU安装即可。
3、您目前系统的扩展提供几点建议供您参考:
     1)使用更高点数的模块,如DI或DO使用32点模块,看能否将扩展模块限制在8个以内;
     2)如果性能满足要求,可以选择类似CPU314C-2PN/DP这类紧凑型CPU,通过CPU本体集成的IO来减少扩展模块的数量。
     这两种方式如果可行,就不用再增加扩展机架。
      3)使用IM365进行机架扩展,注意扩展机架中不支持CP、FM模块,所以您的CP、FM模块需安装在中央机架,可将IO模块安置在扩展机架中
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-14 18:03:49 | 显示全部楼层
1、你的CPU是什么型号的
2、3号槽确实需要空着
3、你可以在硬件组态中组起来看看,如果确实不够用 就扩展吧
4、如果确实要扩展,请查看以下文档
S7-300/400扩展机架的配置与说明
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1236&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以放在一个机架上,,,不需要扩展机架,,,3#槽上安装通讯模板,,对应的硬件组态也一样,,如果没有通讯模块,,那就组态里不组态,空着,实际位置不需要空,即把后面的模块安到那就是,因为留了你后面的模块就不能通讯了,,U型连接器。。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是S7-300,还是S7-400?
1、不能放一个机架上面。
S7-300:
通常一套S7-300 PLC系统有一个主机架,安装有CPU的机架称为主机架,当主机架上的I/O模块(最多8块)上的控制点数不够时,可以再增加1-3个扩展机架,每个扩展机架最多可安装8个I/O模块,装在4到11槽,3个扩展机架最多安装24个I/O模块。
2、3号槽一定要空着吗?
3号槽要空着,S7-300的CPU占两个槽。
3、如果要扩展机架,还有买些什么东西?
下述资料中描述十分清楚:
《S7-300/400扩展机架的配置与说明 》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            3号槽仅仅是说如果只用了主机架,没有接口模块的情况下组态里面需要空出3号槽,但是在主机架上不用,主机架上空出来了那么总线就断路了。像你这种情况,如果增加一个机架那还要增加一个电源模块,两个接口模块,一条导轨。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 17:03 , Processed in 0.097593 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表