[求助-西门子PLC200]交流接近开关(2线)如何接如S7-200系列PLC?

[复制链接]

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-5-16 14:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
要把220V的信号转换成24V,那要经过什么器件呢?</p>
        问题补充:
中间继电器的确可以,但是我的频率相对于中间继电器还算高的,比如1S要10次这样的,中间继电器就不行了
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3964°C
2
  • 板蓝根
  • gaibar_dd
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-5-16 14:58:56 | 显示全部楼层
楼主,你的交流接近开关(2线)是220V的吗?你确认?普遍都是0V(2线),不可能接220V,也不可能接24V;即是接0V电压又接信号输入端,也就是接入PLC的0V输入端。PLC的输入端可以做成源级和漏极输入,也就是0V和24V的输入方式。
你确认接近开关如果真是220V的话,输出是0V,你也只能接220V的0V,还有这个接近开关时不能驱动继电器的,一般的驱动电流也就是20MA。做好的办法是采用光耦来做,比继电器理想多了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-5-16 15:26:25 | 显示全部楼层
楼主如果使用交流的接近开关输入PLC,那就必须使用中间继电器来转换,如使用OMRON的MY3NJ,220VAC继电器,接近开关串入到继电器回路总,继电器的负载触点接入到PLC的输入点,建议楼主更换接近开关吧,使用220VAC的接近开关不是很安全,更换成DC24V的接近开关,就可以直接将动作信号输入给PLC,就不需要通过中间继电器转换了,如果你的接近开关动作频繁的话就更需要改电压了,因为继电器是有机械寿命的,且二次动作最少得有1秒以上的延迟时间,动作到一定次数后就需要更换了,而接近开关直接输入就不存在动作次数,动作频率也可以提高很多。
楼主的动作频率高啊,使用中间继电器不行,只能使用DC24V的接近开关来解决这个问题了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            交流接近开关(2线)不能直接接PLC的输入,可以用交流接近开关控制一个中间继电器,然后用中间继电器的触点去接PLC的输入端
按你补充内容的要求,就不要选交流两线传感器了,换直流两线的吧
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            换一种思路吧,既然看到这个接近开关需要电压转换才能输入,不如直接找与PLC输入电压等级一致的品种。既然还需要考虑频率问题(小型继电器的响应)那不如直接用小型变压器转换。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用双向输入的光耦,串一个10K电阻
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            交流接近开关(2线)接入交流对应电压的中间继电器,再将继电器的触点接入PLC就完成隔离了。动作频率高的话换直流的(2线)接近开关,价格又不是很贵,输入端选支持高速的更好。普通输入有滤波可能对你的信号不那么灵敏了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            交流接近开关接中间继电器(220V)或者接触器线圈,然后使用辅助触点接24V即可
如果是1S10次的话,这个确实无法满足条件,建议你更换为24V的接近开关,而且你需要高速计数段才能测量出你的接近开关动作情况,一般的IO模块无法应该无法测量
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 19:49 , Processed in 0.211756 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表