楼主如果使用交流的接近开关输入PLC,那就必须使用中间继电器来转换,如使用OMRON的MY3NJ,220VAC继电器,接近开关串入到继电器回路总,继电器的负载触点接入到PLC的输入点,建议楼主更换接近开关吧,使用220VAC的接近开关不是很安全,更换成DC24V的接近开关,就可以直接将动作信号输入给PLC,就不需要通过中间继电器转换了,如果你的接近开关动作频繁的话就更需要改电压了,因为继电器是有机械寿命的,且二次动作最少得有1秒以上的延迟时间,动作到一定次数后就需要更换了,而接近开关直接输入就不存在动作次数,动作频率也可以提高很多。
楼主的动作频率高啊,使用中间继电器不行,只能使用DC24V的接近开关来解决这个问题了。
交流接近开关(2线)不能直接接PLC的输入,可以用交流接近开关控制一个中间继电器,然后用中间继电器的触点去接PLC的输入端
按你补充内容的要求,就不要选交流两线传感器了,换直流两线的吧
换一种思路吧,既然看到这个接近开关需要电压转换才能输入,不如直接找与PLC输入电压等级一致的品种。既然还需要考虑频率问题(小型继电器的响应)那不如直接用小型变压器转换。
用双向输入的光耦,串一个10K电阻
交流接近开关(2线)接入交流对应电压的中间继电器,再将继电器的触点接入PLC就完成隔离了。动作频率高的话换直流的(2线)接近开关,价格又不是很贵,输入端选支持高速的更好。普通输入有滤波可能对你的信号不那么灵敏了。
交流接近开关接中间继电器(220V)或者接触器线圈,然后使用辅助触点接24V即可
如果是1S10次的话,这个确实无法满足条件,建议你更换为24V的接近开关,而且你需要高速计数段才能测量出你的接近开关动作情况,一般的IO模块无法应该无法测量 |
|