S7-200和MD320的modubus通讯,走的是RTU协议,现在可以控制变频器的运转,但是我想读取一些参数,和修改一些参数,读取的都可以,就是写入不行。例如我要写入FA-05参数的数值,那么地址应该是64005+400001=464006吧,我用这个地址可以读出FA-05的数值,可是为什么写入不可以啊?盼解惑,谢谢</p>
        问题补充:
这是读写程序,大家帮参考下

图片说明: 1,程序 2,程序
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9088°C
1
  • sm0769t
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-16 15:05:19 | 显示全部楼层
写的字节数有问题吧,或者说写的数据格式有问题。