请教一下,MM420与S7300 DP通信时,如果变频器不加PROFIBUS-DP通信模块,能不能与PLC通信,还是变频器必须加通信模块,能否说明一下,非常感谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2505°C
2
  • euiuxsw
  • hsqnslr
过: 他们

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-5-16 14:59:56 | 显示全部楼层
mm420的标准供货范围,是不带profibus dp 通讯接口的。如果想实现mm420和plc之间的dp通讯,那么就必须定dp通讯模块这个选件。将这个通讯模块装在mm420上面了,即可实现和plc的dp通讯。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-5-16 15:50:47 | 显示全部楼层
可以用变频自带的485接口,建议买自由口转PROFIBUS协议的转换网关,大概一千多一个,上面有DP接口,可以直接接到PROFIBUS网络里边。另外视网关的最大传输字节确定可以连接多少台变频器,224字节的最大可以传输112个模拟量,变频越多越省钱。用过MODBUS转PROFIBUS的,给厂家要个GSD文件,直接在硬件组态里当从站添加,变频器数据地址直接对应PIW和PQW,只不过没有小数位,需要自己换算加上小数位,很方便。
需要注意的是,在买之前跟厂家沟通好,确定能够支持西门子变频的通讯协议(不知道西门子怎么想的,非得整个USS,就是不支持标准MODBUS协议。。。)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            要想实现两者的PROFIBUS通讯,MM420必须有硬件支持的PROFIBUS-DP通信模块。否则是不能用这个协议去通讯的。
详细实例:
《s?7?-?3?0?0?与?M?M?4?2?0?通?讯》
http://wenku.baidu.com/view/747b911eb7360b4c2e3f648a.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参见:300C与MM420的DP通讯
http://wenku.baidu.com/view/cf0a6b651ed9ad51f01df245.html
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 19:54 , Processed in 0.107069 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表