设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]315 2PN/DP控制伺服电机及进行profinet通讯

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 6755|回复: 1

[求助-西门子PLC300/400]315 2PN/DP控制伺服电机及进行profinet通讯

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-5-22 17:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现在做一项目 想用3152PN/DP控制伺服驱动器,MP277触摸屏,PLC还要求与客户现场的CPU319 3PN/DP进行profinet通讯,请问这个方案可行吗,他们之间都以什么方式通讯,如果不可行,需要加什么模块。</p>
        问题补充:
PLC和伺服驱动器通过DP网络通讯
PLC和生产线通讯采用profinet
PLC和MP277触摸屏采用profinet
这样全部口都用了,可以考虑增加交换机吗?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6756°C
1
  • 先锋攀
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-5-22 17:42:09 | 显示全部楼层
当然可以。分配好IP地址即可。
参见:S7-300和S7-400集成PN口的S7通信
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3518&loginID=&srno=&sendtime=
如果没有可以使用的网口了,那就要自己交换机了,但通讯设置一样。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        