设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]模拟量显示为实际的一半

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2529|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]模拟量显示为实际的一半

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-22 17:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我使用的是S7-300系列PLC,模拟量模块与传感器的信号共地,开关电源的220VAC的N与大地短接,传感器的供电电源地、传感器信号地、PLC供电地短接,不与大地短接。现场应用时,模拟量显示为实际一半,很线性。模拟量输入为0-5V,模块设置为-5/+5档。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2531°C
2
  • rmnnphs
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-22 17:43:41 | 显示全部楼层
这是因为你的输出范围是设置范围的一半,所以对应到实际值也就是一半了。
比如你的工程测量范围是0--20吨,现在改为-20----20看看。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-22 18:34:19 | 显示全部楼层
模拟量输入为0-5V,模块也应设置为0-5V档。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            信号要设置成0~5v输入,如果没有你需要用0~10v然后用fc105转换,量程上限设置为实际的2倍。