设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]最大连接变量数目

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3293|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]最大连接变量数目

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-5-22 17:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
西门子300PLC就一套,一个主机架+3个扩展机架,共4个机架最大的连接变量多少啊? 800个数字输入500个数字输出40个模拟输入20个模拟输出,300PLC配置能满足吗?不考虑通讯接口等其他情况</p>
        问题补充:
至少需要25个DI和16个DO,请问硬件配置里有64点输入和64点输出模块式什么用途啊?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3295°C
2
  • vgocaxg
  • luxiabao
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-22 17:57:11 | 显示全部楼层
你用153,可以挂12个模块,4个导轨共计可以挂48个模块(需要长导轨)
楼主800个DI,至少需要25个DI模块;
500个DO,至少需要16个DO模块;
40个AI,至少需要5个AO模块;
20个AO,至少需要3个AO模块。
合计模块总数至少49个
所以你的系统4个导轨是不行的,300控制器是可以的。

补充问题参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=87472&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-5-22 18:24:11 | 显示全部楼层
可以,你在硬件组态中可以得到验证。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            还要看你选用的是什么样的cpu,估计需要315以上的cpu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一个主机架+3个扩展机架的配置,这4个机架最多可以带24个模块,你可以计算一下。你要使用分布式IO模块ET200系列来扩展。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼主800个DI,至少需要25个DI模块;
500个DO,至少需要16个DO模块;
40个AI,至少需要5个AO模块;
20个AO,至少需要3个AO模块。
合计模块总数至少49个,如果用常规ET200最多带8个模块那种,至少需要7个机架,4个机架肯定是不够用的。
最经济的300带DP的CPU是315-2DP,带这些点还是比较轻松的,主要看程序量的大小,work memory别超限制就好了
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 07:41 , Processed in 0.140608 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表