设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]通过ProfibusDP网络为何无法连接下载程序?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2676|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]通过ProfibusDP网络为何无法连接下载程序?

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-5-25 15:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现在一小型PROFIBUSDP总线网络,CPU313C-2DP,DP网络首尾两端都是带有连接口的总线连接器,用西门子USB原装下载线在首端CPU上连接程序没有问题,但在尾端ES200S上连接就连接不上,USB原装线一个灯都不亮,开始以为是DP连接器有问题,但换了好几个都是这样情况.现在不知道是什么原因?以前也用过这种连接没什么问题.</p>
        问题补充:
以前尾部是触摸屏时可以连接!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2678°C
2
  • 先锋攀
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-5-25 16:32:54 | 显示全部楼层
1、ET200S不能给编程电缆供电,首先电源灯就不亮(曾经我也以为可以,在有次做了20多个分站ET200M的,都配了带编程口的,结果都不好使)
2、PLC和屏都可以给编程电缆供电,在这两个地方都能通过编程电缆与电脑连上
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-25 17:07:23 | 显示全部楼层
是不是笔误写成ES200S,而是ET200S。这是IO分布式模块,相当于313所带的模块。
编程电缆需要USB 总线供电和 PLC 编程口 5V 供电 ,而ET200S的DP口不能提供电源,所以电缆不能正常使用。
屏当然可以用编程电缆与电脑通讯了,可以使用MPI/DP对屏下载组态呢。