[求助-西门子PLC300/400]实际的PLC与电脑上的wincc flexible 可以仿真连接吗?

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-5-25 15:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
如果可以怎么连?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5063°C
2
  • 朗青
  • rmnnphs
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-5-25 17:05:52 | 显示全部楼层
这个问题不好实现!
如果在电脑上,直接可以用plc程序和wincc flexible 模拟仿真没有问题的。
方法:1。可以实现WinCC flexible 2007和PLCSIM V5.4的联机仿真。
1. 打开并下载相应的STEP7硬件组态和程序到PLCSIM,注意Set PG/PC interface中,S7ONLINE(STEP7)-->PLCSIM(相应的协议/接口)。
2. 打开WinCC flexible的“启动运系统”。
3.用 WINCC FLX与STEP7 PLCSIM做联合仿真时,另一个易疏忽的事:
  WINCC FLX本身的仿真功能概念上不能与上面的STEP联合仿真混起来,后者应在WINCC FLX上点击“运行”,
你说用实际PLC与电脑上wincc flexible进行仿真?
这个很难实现的,因为你PLC与电脑相连,用的是是什么协议,什么通讯口,这个通讯的驱动有吗?
这里有专门这一方面的讨论你可以看看:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=749940
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-25 17:36:11 | 显示全部楼层
可以。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            设置好通讯接口后点击wincc flexible中的“启动运行系统”钮就可以了。
                                                      
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            当然可以,前提是你要安装wincc flexible runtime软件。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、可以的,利用西门子USB接口编程电缆,分别接在实际的PLC和PC上,注意使用DP通讯协议,PLC上要接支持DP通讯的口
2、使用上述的条件是,PC已经安装USB的驱动
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 05:44 , Processed in 0.090808 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表