设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]CU320-2DP报F7453、F31115、F31116故障

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 7949|回复: 3

[求助-西门子传动技术]CU320-2DP报F7453、F31115、F31116故障

[复制链接]

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-25 16:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
西门子驱动器常报F7453、F31115、F31116故障,有时能复位掉,复位好了,也能运行几个小时或十几个小时,不知什么时候又会出现这个故障,已经有几天了,电机与编码器、电机电缆也都与其它好的换过,仍然是这台报故障,说明电机与电缆部分都应该没问题的,目前只能判断是电机模块的编码器接口可能有点问题。请问如何解决。</p>
        问题补充:
一开始我们怀疑过电机和编码器电缆问题,将另一台的在用的电缆更换到这一台上,仍然还是这台报警的。电机也换过,那么就怀疑是电机模块,刚好这里有几台双9A电机模块,将另一组的电机模块拆换过来装好后,仍然还是这台+060-M05在报警,按说如果是电机、电缆、模块的问题应该随着更换后,故障会反映到另一台上,但始终是这台电机在报警,郁闷呀,不知如何搞得了,好在西门子的今天应该有人来了吧,期待中。

图片说明: 1,+060-M05_1故障
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
7952°C
3
  • 晴天雨天
  • じòぴé婴宁
  • yunfeilong
过: 他们

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-5-25 16:32:51 | 显示全部楼层
可以联系设备供货商,或l联系西门子诊断下。
1,CF卡固件重新刷下或者升高版本的;
2,编码器通讯模块,变频器控制板(连接DriveCliq线的)更换看看。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  10%

该用户从未签到

发表于 2016-4-18 04:17:08 | 显示全部楼层
大哥,你这个问题后来咋解决的啊?!能留个联系方式么?我的fengxiyu86@sina.com

升级  60%

  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-8 21:44
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]排长

    发表于 2016-5-12 12:10:02 | 显示全部楼层
    一般编码器或编码器模块出现问题,或模块与CU320连接网线接触不良(可能性小)