设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]PLC 300 DB1块数据类型的修改

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3088|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]PLC 300 DB1块数据类型的修改

[复制链接]

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 19:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我想把图片中地址48的数据类型 从INT改为DINT,不过为什么改不了,已改48的数据就申明不了,求大家帮忙,教教我,我是新手</p>

图片说明: 1,DB1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3090°C
2
  • GT雨燕8秒41
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 19:43:57 | 显示全部楼层
你改为DINT后   初始值要写L#0  其实不会写的话很简单   把初始值删除空着点其他地方会自动出来。   还有另一种是背景DB的话只有改相应FB块的接口 不过你这个不是所以没问题
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 19:46:28 | 显示全部楼层
将初始值0改成L#0,这个0才是双整数的0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的数据块的容量只有50的字。48至50只有一个字,只能为INT或WORD。要想地址48的数据类型  从INT改为DINT,必须扩展数据块的容量,至少为52的字,因为48至52才可转入一个DINT。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            改为DINT后把初始值删掉再确认即可。或者先把这个变量删除,在重新新建一个DINT的类型变量。