[求助-西门子PLC200]EM231RTD模拟量输入问题

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 19:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
查资料说EM231rtd可以直接接pt100,得到的值再除以10就是实际温度,我接的是三线的铂电阻,可是我运行程序的时候AIW得到的值是32766,照片在下面,怎么看也不像是温度呀,请问该怎么换算成实际温度呢,请大家指点~~</p>

图片说明: 1,照片
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4114°C
2
  • kenawcl
  • 板蓝根
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 20:17:00 | 显示全部楼层
AIW得到的值是32766说明是断开的,也就是说你的三线的铂电阻没有信号接到EM231 RTD。
你要查下信号源,接线方式。至于程序那就是楼主自己所说的一样。得到的值再除以10就是实际温度。没有接电阻的端口,通道需要短接。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-5-26 20:19:52 | 显示全部楼层
1、AIW得到的值是32766?
32766无变化,这表明在接线、设置还处在的问题。三线的铂电阻是信号地与电源地为共用一根线。
2、除以10或除以100就是实际温度。
3、EM231 RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200系统手册》中的附录A。
<S7-200 可编程控制器系统手册>下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=1017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            EM231rtd可以直接接pt100,得到的值再除以10就是实际温度
EM231 RTD 如果只有一个输入通道在使用,未连接的通道必须并联到所使用的通道或用电阻短路。如果未使用的通道保持不连接,EM 231 RTD模块的SF错误指示灯会亮起,并在CPU信息中显示模块状态为“Area overflow”。SF LED灯用于识别连接输入上的“连线断开”。如果输入未连接,在模块上SF LED就显示为“连线断开”。
参考链接:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/19295124
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应该是空的端口没有接好线,一种是并接到接好的端口,或是接一个100的电阻
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-11 05:31 , Processed in 0.093314 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表