有15个模拟量,怎么把这15个模拟量的Word格式转化成工程量,怎么编程,有模版吗</p>
        问题补充:
15个怎么用FC105
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2894°C
2
  • lymingo
  • qoevdav
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-27 20:22:08 | 显示全部楼层
1.
FC105
SCALE功能接受一个整型值(IN),并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型值。
FC106
UNSCALE功能接收一个以工程单位表示、且标定于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型输入值(IN),并将其转换为一个整型值。
2.西门子有一套关于模拟量模块的教程,《SM331; AI 8x12 位入门指南1》介绍4 - 20 mA,《SM331; AI 8x12 位入门指南2》介绍电压和 PT100,《SM331; AI 8x12 位入门指南3》介绍热电偶,里面详细讲解了模拟量模块的接线、组态和编程,你可以百度搜索一下。
3.关于FC105和FC106的问题,请参考FC105及FC106使用与实例说明。
http://wenku.baidu.com/view/806f5910cc7931b765ce1512.html
S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程
http://wenku.baidu.com/view/81a5c650ad02de80d4d840ea.html
技术论坛里的FC105与FC106的使用
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=635042&b_id=4&num=11&s_id=25
4.我上传张图片,楼主可参考一下。
另外也可参考一下我以前回答的的类似问题
《S7-300如何处理大量温度信号的模拟量》里面有二张程序图片。
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=84847&cid=
你也可以将FC105的公式:OUT = [ ((FLOAT (IN) -K1)/(K2-1)) * (HI_LIM-O_LIM)] + LO_LIM自己进行编写程序,然后进行调用就可以啦。
                              
图片说明:1,FC105  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-27 20:45:05 | 显示全部楼层
FC105是将模拟量输入转为工程量显示,FC106是将工程量转为模拟量输出。
参见:
S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程:
http://wenku.baidu.com/view/0ecfb5136c175f0e7cd13741.html
请问FC105,FC106从哪里调出
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=59409&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            FC105就是用来处理模拟量的。西门子开发的,很好用,看帮助就能上手。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            同上
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            fc105调用15次,每次连接不同的参数。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 07:02 , Processed in 0.098130 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表