MP277-10无法进入系统
走到 Firmware Init Done
就停止了</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3173°C
3
  • gaibar_dd
  • UKBNCKPv
  • GT雨燕8秒41
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-5-27 20:01:16 | 显示全部楼层
你最好先OS更新下试试。
OS更新的步骤如下:
  1. HMI 设备上电,做好硬件通讯连接,并在控制面板里设定好下载的路径。
  2. 在组态计算机的WinCC flexible 中选择菜单命令“项目 ? 传送 ? 通讯设置”。
  这将会打开“通讯设置”对话框。
  3. 选择HMI 设备类型。
  4. 设置连接参数。
  5. 单击“确定”关闭对话框。
  6. 在WinCC flexible 中选择菜单命令“项目? 传送? 更新操作系统”。
  7. 在“映像路径”中,选择包含有HMI 设备映像文件*.img 的文件夹。
  HMI 设备映像文件可以在WinCC flexible 安装文件夹的“WinCC flexible Images”下找到,
  或者在相应的WinCC flexible 安装光盘上找到。
  8. 选择“打开”。
  打开映像文件后,将在输出区域显示HMI 设备映像文件的版本信息。
  9. 在WinCC flexible 中选择“更新OS”,以运行操作系统更新。 按照WinCC flexible 的说明进行操作。 将出现一个状态视图,指示操作系统的更新进度。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-5-27 20:18:27 | 显示全部楼层
详细的方法请参考文档:
MP277西门子面板下载手册中的“如何更新面板的OS(恢复出厂设置)”章节。链接如下:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=a0263

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-27 20:38:51 | 显示全部楼层
如果是新屏可以先进行OS更新,不行再进行恢复出厂设置。如果是老屏要落实好这个竣工版的项目文件后再进行上述操作。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            固件版本过不去,系统损坏了,做一次OS更新试试,如果能通过就好,不行的话就只能维修了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            重新启动HMI设备,如果不行。只能是用prosave软件恢复到工厂设置。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这种情况以前也碰到过,由于突然掉电造成系统破坏了,做一下恢复出厂设置吧,这个系统是自带的。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 07:07 , Processed in 0.088611 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表