设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]6ra70驱动DP通讯怎么设置参数

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3008|回复: 2

[求助-西门子传动技术]6ra70驱动DP通讯怎么设置参数

[复制链接]

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-29 19:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
西门子300PLC用SFC14和SFC15读写参数。1.若6ra70的参数P648用出厂值等于9,那么参数P654至P675是否要分别连接B3100至B3115?2.若6ra70的参数P648用出厂值等于K3001,那么怎么设置6ra70参数才能和300程序里面的控制字(使能、合闸、复位、停车、正点、反点、外部故障等)对应?3.主给定值只设定P433就可以吗?</p>
        问题补充:
若6ra70的参数P648用出厂值等于K3001,K3001的每一个位和控制字的各个位自动对应。是指的k3001从第一位至第16位和P654至P675的位对应吗?顺序(使能、合闸、复位、停车、正点、反点、外部故障等)不能更改?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3010°C
2
  • 小小女t
  • luxiabao
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-5-29 20:26:01 | 显示全部楼层
1、若6ra70的参数P648用出厂值等于9,那么参数P654至P675的值可以由调试工程师自已自由连接B3100至B3115,B3100至B3115的顺序可以由你定义。

2、.若6ra70的参数P648用出厂值等于K3001,那么怎么设置6ra70参数才能和300程序里面的控制字(使能、合闸、复位、停车、正点、反点、外部故障等)对应——

      如果P648不等于9,那么参数P654 ~ P675的用户定义功能失效,默认由K3001对应控制字1,K3001的每一个位和控制字的各个位(使能、合闸、复位、停车、正点、反点、外部故障等)自动对应。

3、主给定值只设定P433就可以吗——

     可以。

关于问题补充:若6ra70的参数P648用出厂值等于K3001,K3001的每一个位和控制字的各个位自动对应。

          是指的k3001从第一位至第16位和控制字的第一至第16位对应(包括P654至P675的位对应),顺序(使能、合闸、复位、停车、正点、反点、外部故障等)不能更改。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-5-29 20:27:53 | 显示全部楼层
参见:西?门?子?6?S?E?7?0?、?6?R?A?7?0?系?列?变?频?器?与?s?7?-?3?0?0?4?0?0?的?P?R?O?F?I?B?U?S?-?D?P?通?讯?举?例
http://wenku.baidu.com/link?url=Y-9XxEC8U199CpInYnMiYbCuzjtG5CbnsAP4A7PzZJ5Utw-E7P2b2L0R9Y0QDDVU7dr-FMQNLrvKl3_TNzjmuNCN5T0lweneY_tJE4PRjwm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            给你一两个链接吧,里面收集了很多通讯的问题。应该对你有帮助!

关于补充问题:
1.参数P648出厂默认为K9,而不是K3001,这个参数需要你手动参数化。
2.K3001和P648内部的对应关系你理解的方向是对的,从bit0到bit15一一对应,但是不限于你所说的那 几个参数,还有一些内部的使能等信号。我建议你仔细看看G180功能图,解释很详细。顺序是不能改变的,因为P648参数的格式不能改变。
                                                      
图片说明:1,G180功能图
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 09:02 , Processed in 0.177009 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.