有没有模拟量输入模块,可以使单通道模数转换时间在500us,最好是在100us以下?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2702°C
2
  • 毕村内富
  • 極HiGん尐爺
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-5-31 17:51:50 | 显示全部楼层
有了下述资料,这种问题不用求人:
、《SIMATIC S7-400 S7-400 自动化系统模块数据:》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=1849
、《S7-300模板数据》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/s7300_module_data_manual_zh-CHS_zh-CHS.pdf
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-5-31 18:23:40 | 显示全部楼层
300可用的模拟量输入最快是0.8MS(800us), 如果要更快的最好用1500系统,有高速模拟量输入模块,转换速度可达62.5 μs