[求助-西门子PLC300/400]请教设备问题

[复制链接]

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-6-1 17:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
在维修S7-300PLC CPU317-2PN/DP,SF报警,STOP灯亮,用网线无法在线连接,怎么处理?用网线怎么上载,下载程序?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2702°C
2
  • 乐趣数码论坛
  • ohvfqcr
过: 他们

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-1 17:55:52 | 显示全部楼层
利用CPU集成的PN口,下载程序。选择通讯的方式为:ISO Ind. Ethernet 后面是你电脑网卡的名字
   在SET PG-PC 接口选择
   然后,在HW Config 硬件组态中,一定要把 CPU317-2PN/DP的PN口的参数组态好。MAC地址(CPU硬件上有),一定要勾选 设置MAC地址/使用ISO协议  这一项,把硬件上MAC地址填写好相应的位置!
   然后编译保存,开始下载!
   “显示”按钮,读取到以太网上的可访问节点pn口的MAC地址后,就可以下载了。
     使用ISO Ind. Ethernet  通讯方式,完全可以实现,下载程序和在线监控的功能!
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-1 17:58:27 | 显示全部楼层
要在线才能进入诊断缓冲区,PLC---Diagnostic/Setting----Module Information。
网线无法在线连接,查看你的软件中的PG/PC接口设置是否选择的是以太网。
参见: 用以太网通讯上传、下载程序
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=107647&cid=1029
                                                      
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            你用mpi连接一下看看,如果也不能连接上,那你的cpu只有找西门子维修了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            以太网不通就用MPI或DP 方式连接CPU 在线后查找SF 的引发缘由。组态是活的,方法也是多样的,除非你的通讯接口都坏了,那就另当别论了。