现有S7-300PLC 断电之前时一切正常,设备可以正常使用,但是有时断电后只有SF红灯闪烁,其余灯都不亮的原因?频繁断电重启有时会正常?</p>
        问题补充:
现有S7-300PLC 断电之前 时一切正常,设备可以正常使用,但是有时 送电后 只有SF红灯闪烁,其余灯都不亮的原因?频繁断电送电 重启有时会正常?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6363°C
2
  • 極HiGん尐爺
  • lymingo
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:14:11 | 显示全部楼层
你确认一下你处设备的电源24V供应是否正常或者电源连接是否可靠。
补充问题回复:
SF等亮只能说明你的硬件故障概率大,你重复启动电源有概率启动cpu,只能说明可能是电源或cpu模块的硬件故障。先排除电源模块再确认cpu模块,又因为西门子也允许其它电源暂时替代排除测试。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:49:43 | 显示全部楼层
检查一下模块之间接触是否良好,有没有松动的情况
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你这是在看红绿灯的热闹,准确的诊断应该看CPU的诊断报文。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            既然PLC都断点了,怎么会SF灯亮呢。是不是你的描述有问题啊。
还有就是在断电的瞬间SF灯亮可能会亮,但随后就不再亮了。
参见:SIMATIC S7-300 CPU 31xC 和 CPU 31x:技术规格
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?id=3948
其中2.1 操作员控件和指示灯
补充:SF灯表示系统故障。
产生这个故障的原因很多,比如:模板损坏、内部编程寻址错误、超出编程地址区等等。
对于这个故障的处理办法:在线联机PLC,通过STEP7的CPU诊断功能,读取故障缓存区,里面就有详细的故障原因。
在线进入诊断缓冲区,PLC---Diagnostic/Setting----Module Information查看原因。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你需要在线诊断故障信息啊,SF指系统故障,例如编程错误都会导致
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 07:07 , Processed in 0.100879 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表