在做基于S7或者TCP连接的PLC之间通信时,都是调用系统功能块,指定ID,通信区域,使能通信,然后保存在某一特定区域的数据便可发至接收端。那么我想请教一下,在这种机制下,似乎缺少了每次发送时数据的时间信息,即时间戳,那么PLC之间的通信是否能加入这一功能?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2783°C
2
  • euiuxsw
  • 極HiGん尐爺
过: 他们

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:13:26 | 显示全部楼层
如果需要的话可以在通讯区域中加入系统时间
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:28:50 | 显示全部楼层
PLC之间的通信带有时间戳,例如:
1、在 S7-400 中缓冲带有原始时间戳的事件/报警:
https://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=20614217&nodeid4=34677186&load=content&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=4&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
2、如果对在另一个块中调用的块作修改,或者修改在 DB,FC,FB 或另一个 UDT 中使用的 UDT 的定义,都会产生时间戳的冲突。时间戳(块的编码和接口的时间标签)是用于监控  STEP 7 程序一致性的。详解:
在调用块时如何更新无效的块调用(时间戳冲突)?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/12216780