设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]在线等,生产急!ET200S现场从站无法识别!

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4279|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]在线等,生产急!ET200S现场从站无法识别!

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 19:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我厂采用317PLC作为主站,ET200S作为从站,模块是 IM151-1 HIGH FEATURE 。昨晚出现从站在硬件组态中无法识别,从站中组态的全部模块均是红色的叉,模块信息均是:
module configured,but not available
preset/actual mismatch
inserted and configured module types are not the same
expected type DP slave (empty slot) 6ES 138-4CA01-0AA0(就是每个模块订货号)
current type not availble
module not available
请问各位大大是什么原因?如何解决?送上全部积分才65分,请大侠电话我13580131395,电话指导我处理,重金酬谢!</p>
        问题补充:
请热心的大大电话联系指导我处理,500元支付宝转账酬谢!钱不多,但请热心大大帮忙!13580131395,小罗。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4281°C
2
  • lipingrd
  • terkcov
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:34:18 | 显示全部楼层
故障显示模块不匹配,估计你也是轧钢厂之类的重工业企业,故障是在调试阶段出现的还是正常生产过程中出现的,如果是调试过程中出现的,可能需要升级硬件,让模块信息与现场匹配,如果是正常生产过程中,看看之前有没有动过什么东西,最后的办法就是故障从站模块全部拆下来,看是否有故障信息,再一个一个装上去,当然每次都要重新组态
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:50:12 | 显示全部楼层
端午节好。
在线确认组态信息(可能有信息丢失)或者重新下载硬件组态到cpu;检查主从站通讯连接;检查从站地址的设置开关位置是否与软件中设置一致,检查从站ET200S的电源是否正常连接可靠。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、module configured,but not available
preset/actual mismatch
inserted and configured module types are not the same
从上述信息来看,在STEP7硬件组态的型号与实际硬件不符,或组态模块顺序、数量与实际安装的模块不匹配。
2、 IM151-1 HIGH FEATURE 模块的型号、地址设定要正确,如果STEP7中没有该型号,可对STEP7进行升级:
、升级见:方法1、离线安装升级包:
《硬件配置中用于安装硬件更新的 STEP 7 硬件支持包 (HSP - 自 2014 年 03),下载了解:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=23183356&caller=view
硬件配置中用于安装硬件更新的 STEP 7 硬件支持包 (HSP - 自 2014 年 03,解压后直接安装,下载:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/jM/jMxNDE1AAAA_23183356_DL/STEP7_HSPs.zip
方法2、安装STEP7V5.4SP5,补丁下载链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/38124729/STEP7_V54_SP5_Chin_PftW.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=38133041
升级文件链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/adsearch/resultset.aspx?region=CN&lang=zh&netmode=internet&ui=MTg4ODY4ODMA&term=CPU314&ID=16749674&ehbid=16749674
、IM151-1的地址设定:可参考:
.ET200M 上的拨码开关该怎么设置见:
《ET 200M 分布式 I/O 站操作手册》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1860&loginID=&srno=&sendtime=
3、要确保通讯线缆及连接器件安装正确:
如何安装见:
《PROFIBUS DP连接器选型表及安装说明》连接:
http://www.chinakong.com/manual/view.asp?id=42
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            故障前动过硬件没有,如果没有,要确认有更换模块的话型号要一致,至少替代模块你能确认没问题。
问题应该就在出问题的那个从站,其中某个模块或底座出问题了。没办法只能逐个替换检查了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            从站距主站的距离是否过长?从站的地址设置是否可靠被设置?
现场遇到问题一定不要慌,静下心来,认真逐一排查。祝你成功。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1,IM模块后至少要接入一个IO模块,否则该从站无法被识别。如果你的硬件组态正确,而所有安装了的模块都不能被系统识别,问题应该出现在IM模块与其后第一个模块之间的背板连接上。
2,你系统安装了的模块组成是什么样的?系统提示6ES 138-4CA01-0AA0空缺,你不可能没装吧?难得是电源6ES 138-4CA01-0AA0与IM151之间的背板连接有问题?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            实际安装的模块与组态的模块不一致。每个模块都有订货号和版本的,组态时要和实际的对应上的。如果你的硬件库中没有实际模块型号,就需要升级你的硬件库。
更新硬件库正确的安装方法:
1、首先打开项目的“HW Config”(硬件组态管理器)。点击菜单项“Option”→“Install HW Updates”。
  2、先在弹出的“Install HW Updates”询问框中,点击“OK”按钮后,又在弹出的“Settings”对话框中先点击“OK”按钮,再在“Settings”询问框中,点击“Yes”按钮,即最终弹出组态硬件库更新操作窗口“Install HW Updates”。
   3、在硬件库更新操作窗口“Install HW Updates”中,可选择“Download from Internet”(从Internet网络下载),或“Copy  from disk”(从磁盘中已有的组态硬件库文件包里复制),这两种方式更新组态硬件库。
   4、如果选择“Download from Internet”方式,可能下载等待时间较长;
《硬件配置中用于安装硬件更新的 STEP 7 硬件支持包 (HSP - 自 2014 年 03)
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=23183356&caller=view
5、如果选择“Copy  from disk”方式,更新操作时间短,在打开的对话框中选择Copy from disk 点击 Execute选择你光盘下面的HSP文件夹下的.XML文件即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            从站电源问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可能你的配置用的电源模块组件偏少了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 06:50 , Processed in 0.097154 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表