刚接触EM253,有一点不明白。EM253会占用一个字节的Q区资源,至于是QBx是可选的,一旦选定该字节Q区就不能用了。我想问不能用了具体是什么意思,是指不能外部接线驱动中继和阀了,还是程序里面就不能再出现该区域Q点信息。</p>
        问题补充:
谢谢各位的回答。可能我的描述不够准确。比如我在组态EM253的时候 占用了QB0 我在写GOTO程序里面(附图)还能不能出现 Q0.2的信息 见图

图片说明: 1,goto
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3264°C
2
  • 小小女t
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:29:25 | 显示全部楼层
是的。一旦指定输出地址,这些地址就不能再次使用,但是你可以指定不是实际地址的。比如系统实际地址只到底QB4,那么你指定模块占用地址从QB5开始的。
补充问题回复:
不能使用,在用向导组态“命令字节”时,不要设置为实际组态地址范围的字节地址。该地址最高字节地址为QB15.
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-3 20:54:05 | 显示全部楼层
S7-200系统中除了数字量和模拟量I/O扩展模块占用输入/输出地址外,一些智能模块(特殊功能模块)也需要在地址范围中占用地址。这些数据地址被模块用来进行功能控制,一般不直接连接到外部信号。
详细内容请参考西门子技术支持文档《定位模板EM253快速入门》
下载地址:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1239&loginID=&srno=&sendtime
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般情况下扩展模块占用的字节是从基本模块占用的如Q字节顺序而来的,如基本模块已经占用了QB0,QB1,扩展模块就从QB2开始了即从Q2.0地址开始。
一旦选定该字节Q区就不能用了。我想问不能用了具体是什么意思,意思就是扩展模块占用了如QB2字节,其他的扩展模块就不能使用这个地址了。输出点可以驱动外部中间继电器,或负载功率小的阀。
一旦指定输出地址,这些地址就不能在其他地方做写输入。可以作为读输入。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 06:41 , Processed in 0.099163 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表