wincc与 2个200PLC进行PPI通讯,我的波特率选择是187.5kbps。
1、发现在进行阀门面板内进行手动操作的时候,经常出现开阀、关阀指令无输出现象,偶尔会有开、关按钮无法复位情况,怎么办?
我的手动程序思路是开、关各自上升沿对阀门Q点进行置位、复位操作。</P>2、另外有出现按钮直连变量无法通讯,换C动作后便恢复正常,怎么解释或测试?
3、WINCC 进行OPC通讯,结构变量怎么使用?对结构内的各个元素进行独立寻址么,还是在程序内将I/O等元素全部用V存储区按结构格式进行表示?
小弟QQ:857350368,欢迎指教。


图片说明: 1,是要先将变量地址转换为连续的地址吗? 2,阀门出现两个动作状态无法关闭 3,手动程序编写
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2685°C
1
  • wbnrreu
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 18:45:03 | 显示全部楼层
OPC这个通讯速度还能用上下沿?改成电平吧(0、1)。或者可以考虑梯形图里面加上自保。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        