设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-wincc]wincc画面正常运行,突然模拟量数值(I/O域)显示叹号 没有数值了

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5094|回复: 2

[求助-wincc]wincc画面正常运行,突然模拟量数值(I/O域)显示叹号 没有数值了

[复制链接]

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 17:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
如题,一些温度 压力 流量之类的I/O域全显示叹号,是否是通讯断了,怎么查找问题所在 谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5096°C
2
  • 凯文
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 18:30:16 | 显示全部楼层
首先判断是CPU抑或是计算机侧发生故障
1、观察是否数据显示是否是忽有忽无,否则就是通讯不连续
2、检查CPU及其CP网卡工作是否正常
3、如果工控机内置STEP7,打开观察是否可在线。如程序在线正常,重点检查WinCC工作状态;
4、退出WinCC,重启后进行观察。必要时可重启计算机。检查通讯用网卡或CP1613是否工作正常。
5、检查网络内是否存在IP地址冲突。即网络连接图标是否异常。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 18:51:11 | 显示全部楼层
查看WinCC通道诊断信息