设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]s7414-5h和s7300cpu如何通过以太网通讯?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2709|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]s7414-5h和s7300cpu如何通过以太网通讯?

[复制链接]

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 17:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现在在做一个项目要求我的414-5hcpu分别和417hcpu以及315-2dp通讯,都是通过cp走以太网通讯,请教下有没有什么技术文档和例子。谢谢</p>
        问题补充:
请问如果不是pcs7,只是step7 v5.5在通讯上有没有区别?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2711°C
2
  • 凯文
  • 乐趣数码论坛
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 18:28:42 | 显示全部楼层
1、414-5hcpu与417hcpu  之间建立容错的S7通讯
2、414-5hcpu与315-2dp上的CP卡建立S7通讯
3、S7通讯建立方法请下载:
S7-可编程序控制器的S7-通讯
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3295&loginID=&srno=&sendtime=
以太网的S7通信 (集成PN接口的CPU和CP)
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3451&loginID=&srno=&sendtime=
补充:基本没有区别
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 18:32:55 | 显示全部楼层
参见:PCS7下实现HCPU与单CPU以太网通讯的一种解决方案
http://gongkong.gongye360.com/paper_view.html?id=128682
S7-400H如何通过以太网与S7-300(带CP343-1)通讯
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=38400&cid=1029
补充:组态的思路是一样的。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-12 07:17 , Processed in 0.192652 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表