设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]通信处理器的组态(非常紧急,希望能给一些帮助)

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2392|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]通信处理器的组态(非常紧急,希望能给一些帮助)

[复制链接]

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 17:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我的传感器是9针RS485接口(通信协议为MODBUS RTU),输出的是数字量,用哪种通信处理器组态可以将此传感器与s7-300连接使s7-300能采集到传感器传来的数据,从而用s7-300控制开关动作</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2394°C
2
  • 凯文
  • luxiabao
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 18:24:37 | 显示全部楼层
可以使用CP341与传感器通讯,支持MODBUS RTU。
参见:SIMATIC S7站与第三方设备利用MODBUS RTU协议建立通信连接,需要用到哪些硬件及软件组件
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=6315
CP341需要购买硬件狗,这样只需组态好后调用相应块就可以,但是价格高。也可以不买硬件狗,靠自己编程实现,但需要对协议的格式清楚,并能在程序中写出。
参见:CP340/CP341/CP440/CP441通讯及编程
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1293&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 19:05:18 | 显示全部楼层
如果用CP34*模块进行通讯读取传感器数值可能存在时差问题(实时响应),这样只能是用数字量了。如果你能够容忍这些,二者都可以。
你在实际组态时,先要根据传感器输出类型选择模块输入类型和量程卡位置。