我这边是一台制氮机,要求压力超过1.6就自动停机,低于1.0就自动开启,我知道用比较指令来控制 ,但是比较之后来控制机器启停这段程序编不出来。信号是4-20MA的电流信号,求大神指导。</p>
        问题补充:
能不能发s7 200 的梯形图给我
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2506°C
2
  • 83393570
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 18:30:53 | 显示全部楼层
1、4~20mA的变化量输到PLC是6400-32000的变化量,数值32000就是压力变送器的最大量程数值,6400时就是0。然后根据你的变送器的量程范围来确定假设是0~rang,则输入信号为x(ai通道检测到的信号),显示信号为y,线性变换:(y-0)/(rang-0)=(x-6400)/(32000-6400)。y=(x-6400)/(32000-6400)*rang
2、用上面求出来的y和1.6,1.0比较,大于1.6停机,小于1.0开机,如果你的压缩机是单点控制的,则大于1.6 复位输出点(r),小于1.0置位输出点(s).如果你的压缩机是脉冲输出启动控制(带自锁回路)则大于1.6置位停止点,过一定时间复位(一般2~5秒),小于1.0置位启动点,过一定时间复位。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-4 18:35:57 | 显示全部楼层
启、保、停电路你会吧?
现在你也知道怎么用比较指令了,你把启动按钮换成低限比较,把停止按钮换成高限比较不就OK?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先要做到你的压力变送器的量程,变送器输出的4-20MA信号到PLC后成数字量了,根据量程再计算实际的压力值,西门子S7-200中,4~20mA的变化量输到PLC是6400-32000的变化量,数值32000就是压力变送器的最大量程数值,6400时就是0。
再通过比较指令小于等于1.0时并延时5秒启动制氮机,大于等于1.6并延时5秒左右停止制氮机的运行。