设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]采用梯形图方法读取系统时钟,并将系统时钟存入数组。请问是否 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2321|回复: 1

[求助-西门子PLC300/400]采用梯形图方法读取系统时钟,并将系统时钟存入数组。请问是否 ...

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-5 20:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
各位老师好!硬件坏境是3个CPU 315-2DP。学生现在想做一个实验:主站CPU 315-2DP通过PROFIBUS-DP网向其中之一的从站CPU 315-2DP每隔100ms发送一次数据,同时读取系统时钟,共发送100次。现在初步想法是采用梯形图方法通过SFC1读取系统时钟,在DB1里新建了数组,将100次的系统时钟值存入数组,不知该方法是否可行。如果可行,怎么样将值赋予数组?先谢谢各位老师。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2322°C
1
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-5 21:13:51 | 显示全部楼层
你可以将数组的数据类型定义为DATE_AND_TIME,把每次读取的分别放入不同的数组元素中即可。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        