多重背景允许使用常数吗?允许使用MD0之类的全局数据吗?谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2663°C
2
  • gmRFGTgf
  • qoevdav
过: 他们

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-5 21:01:29 | 显示全部楼层
先弄明白一个概念:多重背景数据块指的是一个FB里面调用其他FB,那么可以指定第一个FB的背景数据块为多重背景数据块,这样其调用的FB块无需再生成第二个数据块了,这个FB块的接口和数据都直接保存在第一个多重背景数据块中。
你的问题应该是FB块中是否允许使用MD0这样的绝对地址,这个当然是可以的,只要你确定这个数据在多次调用的过程中不会对结果产生影响。(例如MD0原来是1,你第一次调用把MD0变成了2,那么下次调用MD0的值就不是1了,实际上如果你的FB块对这个地址是只读就没有问题)
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-5 21:04:17 | 显示全部楼层
1、FB里面是可以使用全局数据的。