设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子触摸屏]smart700IE触摸屏I/O域格式

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4244|回复: 2

[求助-西门子触摸屏]smart700IE触摸屏I/O域格式

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-7 20:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
请教大家:
我用s7-200 smart编写的PLC程序,其中应用了定时器T60。T60是100ms定时器,我通过VW100给定时器T60赋值,以便修改定时时间。当VW100赋值为25,就是相当于2.5秒。
然后我在编辑smart 700IE触摸屏时,新建一个“变量1”,地址是vw100,数据类型是INT(编写PLC程序时vw100在S7-200PLC中是给定时器T60赋值用的)。再在画面中新建一个“I/O域”,在“ 常规 ” 中,“格式样式”只能选择999,099,s99等(其中“过程变量”选择“变量1”),而没有99.9。如果我想在HMI的“I/O域”中输入20.5(也就是给VW赋值205),应该怎么处理?对大家的帮助不胜感激!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4246°C
2
  • UKBNCKPv
  • ijklmri
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-6-7 21:01:56 | 显示全部楼层
IO域格式你选999,然后|“移位小数点”选1就ok了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-7 21:05:07 | 显示全部楼层
在梯形图建个VD变量乘以10后转成整数vw格式送到定时器。vD在触屏中建变量可接受小数点了。