设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]关于模拟量IO寻址

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3361|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]关于模拟量IO寻址

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-6-8 16:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
今天打400电话咨询OB122的事,问通过PIW模拟量连接输入设备,如果设备线断了,OB122会不会报警,技术支持说模拟量只有PID或PIW,还叫我好好看资料。 我无解了。 请那为大师讲一下模拟量寻址的问题。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3363°C
2
  • gmRFGTgf
  • euiuxsw
过: 他们

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-8 17:42:02 | 显示全部楼层
人家说的没错啊,模拟量是只能用PID或PIW访问。
OB122是I/O访问故障组织块,当你的I/O访问出现问题时,调用此块并保证CPU不停机。
你的输入设备线断了只是模拟输入值为0了,OB122不报警,你可以在程序中增加值比较功能。如你的输入值小于或大于某个值是有报警。
下载中心有关于组织块的相关文档可以看看。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-6-8 17:49:33 | 显示全部楼层
参考链接:《S7-200模拟量寻址》
http://wenku.baidu.com/view/c5d15019ff00bed5b9f31d08.html
《PIW地址与接线端》
http://www.gzrh.com/?thread-2401-113.html
《外设输入输出的定义和用法》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=44495&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            ai断线跟ob122没关系
断线的判断有两个方法,一是ai模块本身支持断线报警的话,可以在硬件组态里面勾上这个选项然后进行编程,具体可以参加官方资料,这种方法用的人少,二是自己编程看piw读上来的数据是否小于0或者小于一个负数(一般建议为低于零点的2%-3%可以判断为断线)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            4.楼主要设置设备断线功能,应在模拟量输入参数化界面:可以选择激活是否启用诊断中断和超出限值时硬件中断。请参考上传图片:
    一、选择激活诊断中断时,当出现监控的故障时,产生诊断中断,并由CPU调用OB82。
    二、选择激活超出限值时硬件中断时,在硬件中断触发器栏中,选择触发硬件中断的事件,还需在模块地址栏中,选择该模块触发硬件中断的OB,例如OB40,每次出现硬件中断事件时,触发CPU调用OB40一次。
    三、在输入栏选择组诊断及启用断线检查时,将激活断线和丢失负载电压诊断功能,故障信息可以通过SFC51,SFC59读出。如果使用诊断中断,出现监控的故障时,触发CPU调用OB82.
      四、超出限值时硬件中断,设置输入信号的上限和下限,当超过这个范围时,会产生一个硬件中断,并由CPU调用OB40,只有通道0和通道2可以选择。
5.部分S7-300PLC 的地址分配是允许用户使用编程软件在硬件组态时定义,但一般主张使用默认的地址分配。S7-300PLC 默认的地址分配是非常有规律的,数字量和模拟量对应槽号的数值单位是字节(Byte),如果是数字量模块使用位址(Bit)来表示,如果是模拟量模块使用字址(Word)来表示。数字量的分配是IB0--IB127(QB0--QB127),每个槽分配4个字节(2个字),模拟量的分配是IB256--IB767(QB256--QB767),每个槽分配16个字节(8个字)。
                                                      
图片说明:1,字数超了,补充回答。  2,模块输入中断  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            如果你使用电流输入,应该能做断线检测,硬件没有此功能,软件也可作诊断;如果使用电压信号,估计不行,因为断线是零。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用4~20mA模拟量是可以的
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-14 09:30 , Processed in 0.278877 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表