设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]SITOP电源的问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2946|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]SITOP电源的问题

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-6-9 19:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我测量时发现SITOP电源的进线PE线与安装PLC的导轨金属间是绝缘的,不知道这个正常否。按我的理解,PE线应该与金属外壳联通才会起到作用。请求解释!然后还有一个问题,老是见到说传感器电源,不知道传感器电源指的是什么,它与普通的开关电源有什么区别么?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2948°C
2
  • kwiwRodT
  • gMTrLjUr
过: 他们

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-9 21:05:51 | 显示全部楼层
1.正常2.只要电压等级范围和容量匹配就成,没什么大不同。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-9 21:27:29 | 显示全部楼层
不一定是这样的,一般是通过电容器连接到电源的输入侧,也就是通过这些电容器与电源构成交流回路,以达到交流接地的目的,而并非是一般的直接连接金属外壳的连接。使用你在测试时与外壳不导通的原因。
传感器电源是供应给传感器提供的电源部分,这个应该没有区别,只需要按实际电源电压等级连接。
建议:PLC的cpu电源最好需要与PLC的外接负载采用不同的电源供给,这样一旦负载出现短路时,不至于影响到cpu的正常运行。