[求助-西门子传动技术]600V直流电机电源线缆屏蔽

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-6-9 19:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
600V的直流电机,电源线缆的屏蔽层网截面有一半断开,另一半完好,可否通过在断口处再套另一段完好的屏蔽层网来修复???</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2651°C
2
  • 朗青
  • tyr5507
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-6-9 20:46:27 | 显示全部楼层
屏蔽层的话,用你说的这种方式可以进行修复。只是注意你修补另加的这一节屏蔽网要全部覆盖原先的破损面。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-6-9 21:07:02 | 显示全部楼层
可以搭头长些,另在屏蔽网和电缆间用东西衬空用烙铁焊上更佳。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            大面积的截面连接起来就可以。。。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼主的方法可行,套的长度超过断层位置5-10CM,再使用1平方的单股铜丝绕5-10CM就比较好了。